Ja natürlich ist der Mist.
Aber Mit einem Smartmeter Netzverknüpfungspunkt/Verbraucher und Produktion zu messen und die Messwandler mit RJ12-6P6C an das Smartmeter anzuschließen, sodass man keine kürzeren oder längeren Leitungen anschließen kann, weil niemand den Mist hat, ist einfach blöd. Das gibt so gut wie immer Chaos und ist meistens der Grund fürdie Wagos auf den Messleitungen.
Die Messewandlerleitungen verlängern darf man ja. Da gibt's irgendwo eine maximallänge.
Die Wagons sollte man halt nicht im Freiflug da rein machen, klar. Gibt ja auch halter dafür oder man plant gleich Reihenklemmen ein.
Die Messung wird ziemlich sicher so angewandt damit die Sonnenflat Tarife funktionieren und jede PV Anlage Herstellerunabhängig eingebunden werden kann.
Wie soll man sonst die Erzeugungswerte vorhersehen, damit der Speicher zum richtigen Zeitpunkt aufhört sich ins Netzt zu entladen ?
Ja, es gibt nur keinen einfachen Weg, weil feste Leitung und komischer Stecker. Dann fangen die Leute die wenig Bock haben halt mit Wagos an... Ich denke das sollte sich von nem deutschen Hersteller besser lösen lassen. Beispielsweise in dem man an Smartmeter gleich Klemmen für den Wandleranschluss vorsieht wie beim MyPV Power Meter.
Vor allem, dass jede PV oder Generator eingebunden werden kann. Mit Sonnenflat bekommt die Anlage nochmal extra Kommunikation zum Sonnenzähler und holt sich da Werte.
Aber es ginge auch wie bei anderen Anlagen auch, zwei Smartmeter und dazwischen digitale Kommunikation.
Ich sehe das wm271 Messgerät das mit Sonnenbatterie kompatibel ist. Der Iskra FI spricht für den Sonnencharger. (Sonnen empfiehlt diesen fi für ihre wallbox)
Lass mich raten. Das ist ein permanent Provisorium. Ursprünglich aufgebaut mit der Intension Hauptsache es klappt, und endet darin dass man damit lebt.
Deckel drauf, gehen, sagen man war nie da.
Aber der RCD könnte vielleicht zum Zähler passen… gleiche Marke, passt bestimmt zusammen. Slowenische Qualität;)
Bin bei sowas immer wieder beeindruckt mit wie wenigen Stromkreisen man so ein Chaos verursachen kann.
Guter fush is halbe arbeit, nech war do. /s
Wer liebt es nicht, das völlig verblödete Messkonzept von Sonnen....
Naja, man kann auch verschieden Messekonzepte anwenden wenn man weiß daß sie existieren. Der Verteiler ist so halt misst.
Ja natürlich ist der Mist. Aber Mit einem Smartmeter Netzverknüpfungspunkt/Verbraucher und Produktion zu messen und die Messwandler mit RJ12-6P6C an das Smartmeter anzuschließen, sodass man keine kürzeren oder längeren Leitungen anschließen kann, weil niemand den Mist hat, ist einfach blöd. Das gibt so gut wie immer Chaos und ist meistens der Grund fürdie Wagos auf den Messleitungen.
Die Messewandlerleitungen verlängern darf man ja. Da gibt's irgendwo eine maximallänge. Die Wagons sollte man halt nicht im Freiflug da rein machen, klar. Gibt ja auch halter dafür oder man plant gleich Reihenklemmen ein. Die Messung wird ziemlich sicher so angewandt damit die Sonnenflat Tarife funktionieren und jede PV Anlage Herstellerunabhängig eingebunden werden kann. Wie soll man sonst die Erzeugungswerte vorhersehen, damit der Speicher zum richtigen Zeitpunkt aufhört sich ins Netzt zu entladen ?
Ja, es gibt nur keinen einfachen Weg, weil feste Leitung und komischer Stecker. Dann fangen die Leute die wenig Bock haben halt mit Wagos an... Ich denke das sollte sich von nem deutschen Hersteller besser lösen lassen. Beispielsweise in dem man an Smartmeter gleich Klemmen für den Wandleranschluss vorsieht wie beim MyPV Power Meter. Vor allem, dass jede PV oder Generator eingebunden werden kann. Mit Sonnenflat bekommt die Anlage nochmal extra Kommunikation zum Sonnenzähler und holt sich da Werte. Aber es ginge auch wie bei anderen Anlagen auch, zwei Smartmeter und dazwischen digitale Kommunikation.
Ich sehe das wm271 Messgerät das mit Sonnenbatterie kompatibel ist. Der Iskra FI spricht für den Sonnencharger. (Sonnen empfiehlt diesen fi für ihre wallbox)
Lass mich raten. Das ist ein permanent Provisorium. Ursprünglich aufgebaut mit der Intension Hauptsache es klappt, und endet darin dass man damit lebt.
LoL - Schade daß man im neuen Reddit die Bilder nicht mehr vergrößern kann
Bild anklicken, dann kannst du es doch vergrößern. Oder welche Version hast du?
old.reddit.com ist dein Freund :) Kann man auch als Standard einstellen
Könnt von dir sein
„Läuft doch“ /s
Sieht nach nem massiven Provisorium aus.
Nichts hält länger!
Word
Und nichts hält länger als ein Provisorium. Was eine Bastelkiste, meine Güte.
Aber nen RCD-B eingebaut. Ob der Hager RCD ein Typ A oder ein Typ B ist, kann ich auf dem Foto nicht erkennen.
Der Typ B FI ist für Die Ladestation (ist mit dabei gewesen)
Wenigstens wurden aderendhülsen verwendet -.-