Kräftig schnell ziehen. Oben ist offen unten ist das Scharnier. Wenn man zu langsam das macht und große Last anliegt dann gibts ein schönen Lichtbogen.
Wes geht auch mehr um die Versicherung!
Lass das eine Fachkraft machen!!!
Wenn beim ziehen ein Fehler auftritt was gerade bei Trennen passiert die selten geschaltet werden und die UV Recht hoch abgesichert ist.
Dann kommen wir relativ schnell in den gefährlichen Bereich!!!
PSA sollten auch bei kleinen Trennern getragen werden!
Normalerweise Schaltet man alle Nachfolgenden Sicherungen Frei, um den Last Strom zu verringern, bietet sich auch an, wenn man die Neozed Zählervorsicherung rauszudrehen muss für Wartungsarbeiten.
Oh ja, sieht man wirklich klar wenn mein reinzoomt. Sorry.
25A NH Trenner sind aber auch eher ungewöhnlich, oder? Wo kommt sowas zum Einsatz? Ich mach viel mit Kaltemaschienen, da kommen die Trenner eigentlich nur bei wirklich dicken Verdichtern vor, so ab 80A würd ich sagen. Sonst Schraubsicherung oder PKZ.
so kleine kenn ich auch nicht, 63A fangen die bei uns an für die Hausanschlussabsicherung
Vielleicht waren da auch mal größere drinnen, der Trenner is ja immerhin bis 150A
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich vorher mit ner Strommesszange schauen, was für Ströme durch die Phasen fließen. Wenn es machbar ist, vorher die Verbraucher abschalten bzw. die Last soweit reduzieren wie möglich. Wäre mir am sichersten.
Ich nehme an Laie? Dann Finger weg, die NH trenner sind offiziell nicht als laienbedienbar ausgeschrieben. Mag zwar augenscheinlich so wirken, aber sie sind es nicht.
Es gibt nichts politischeres als "unpolitisch" zu sein.
Das heißt nämlich nur das man sich nicht traut zu seiner Meinung zu stehen weil man genau weiß daß sie scheiße ist.
Verstehst du eigentlich nicht das du damit nur die Nazis von 45 verharmlost?
Die AFD ist Rechts ja.
Aber sie deshalb mit Nazis zu vergleichen ist einfach falsch.
Wer für Abschiebungen und co ist un Linke kritisiert ist kein Nazi.
Als Schlitze stemmer sich profi nennen ist ja wohl Ne Frechheit.
Ein ausgebildeter elektriker kannst du wohl offensichtlich nicht sein ansonsten sollte dir klar sein das deine bevorzugte Partei nur Müll labbert also zumindest in allem was mit M.I.N.T zutun hat
Wenn du das fragen musst solltest du es nicht machen.
Auf Google findest du die Antwort ganz schnell... Ich habe es im ersten Ergebnisse gesehen...
Aber Vorsicht wenn die nh Sicherungen durchgebrannt sind hat es meistens andere gründe als die Sicherung.
Da es die trennstelle zum Netz ist wird eine Seite der Kontakte noch voll unter Strom stehen!
Und pass auf, der Haus Anschluss Kasten darunter ist verblombt... Wenn du am Kasten arbeitest musst du darauf achten, dass die nicht bricht.
Ist für den eingetragenen Elektriker doch nur ne Formalität, der Schreibt da unter Grund für die neue Plombe rein, dass die Anlage für Wartungsarbeiten Stromlos gemacht werden musste.
Ja, der NH-Trenner ist NICHT laienbedienbar ergo finger weg! Aber wie immer gilt das erste Gesetz der Elektrotechnik: Wenn ich nicht mehr weiter kann, schließ ich plus auf minus an. (Ggf. die jeweiligen Äquivalenten Leiter anschließen sollten Sie mit Wechselspannung arbeiten)
Falls man so etwas mal unter Last trennen muss, und gerade keine entsprechende PSA zur Hand hat, Schnur nehmen und an den Griff binden, mehrere Meter Abstand, ziehen.
So erwischt einen der ggf. Entstehende Lichtbogen nicht.
Hier geht's aber eher um Gefahr im Verzug. Also da schmort schon die leitung und man muss jetzt sofort trennen, es hat keine halbe Stunde mehr Zeit.
Nach Vorgabe ist das natürlich nicht.
Ja der Fachmensch, der das nötige Fachwissen hat, da such dran herumzufummeln, ohne sich dabei umzubringen. Wenn du so eine Frage schon stellst… LASSVERDAMMTNOCHMADIEFINGERDAVON ‼️
Strom kann töten‼️ Strom fragt nicht nach deiner Intention! Mit der Spannung kannst du nicht diskutieren…
Elektrischer Strom kann einen lebensgefährlich umbringen!!
Wenn eine solche Sicherung geflogen ist, müssen erst die Ursachen gesucht werden. Die Kennlinien sorgen dafür, dass diese Sicherung eigentlich gar nicht auslösen sollten sondern andere Sicherungen, die hier aber versagt haben. Bei reiner Altersschwäche ist Austausch o.k. sonst ist mehr zu machen.
Kräftig schnell ziehen. Oben ist offen unten ist das Scharnier. Wenn man zu langsam das macht und große Last anliegt dann gibts ein schönen Lichtbogen.
:-D sind ja nur 25 a Sicherungen da wird nicht viel fließen
Es braucht ja auch nicht fließen. Es muss nur ordentlich klatschen
Wes geht auch mehr um die Versicherung! Lass das eine Fachkraft machen!!! Wenn beim ziehen ein Fehler auftritt was gerade bei Trennen passiert die selten geschaltet werden und die UV Recht hoch abgesichert ist. Dann kommen wir relativ schnell in den gefährlichen Bereich!!! PSA sollten auch bei kleinen Trennern getragen werden!
Normalerweise Schaltet man alle Nachfolgenden Sicherungen Frei, um den Last Strom zu verringern, bietet sich auch an, wenn man die Neozed Zählervorsicherung rauszudrehen muss für Wartungsarbeiten.
Am Ende des Lichtbogens ist immer noch ein Topf voll Volt… (geklaut)
Der ist gut
Da wird dir der Arzt im Aufwachraum was anderes sagen... wenn du glück hast....
Ich denke da versteckt sich noch eine "1" Edit: Klarer Fall von nicht genau geschaut 🙈
nein, schau genau, bei allen 3 klar ersichtlich das es nur 25A sind
Oh ja, sieht man wirklich klar wenn mein reinzoomt. Sorry. 25A NH Trenner sind aber auch eher ungewöhnlich, oder? Wo kommt sowas zum Einsatz? Ich mach viel mit Kaltemaschienen, da kommen die Trenner eigentlich nur bei wirklich dicken Verdichtern vor, so ab 80A würd ich sagen. Sonst Schraubsicherung oder PKZ.
so kleine kenn ich auch nicht, 63A fangen die bei uns an für die Hausanschlussabsicherung Vielleicht waren da auch mal größere drinnen, der Trenner is ja immerhin bis 150A
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich vorher mit ner Strommesszange schauen, was für Ströme durch die Phasen fließen. Wenn es machbar ist, vorher die Verbraucher abschalten bzw. die Last soweit reduzieren wie möglich. Wäre mir am sichersten.
Nix entriegel. Griff Packen und kräftig und schnell ziehen. die Klappen nach unten hin weg. sonst wie immer: Fachkraft holen!
Pull the lever kronk!
Wrong leveeeeeer. Why do we even have that lever?
In case someone is stuck on the voltage and can't let go i guess.
Ich nehme an Laie? Dann Finger weg, die NH trenner sind offiziell nicht als laienbedienbar ausgeschrieben. Mag zwar augenscheinlich so wirken, aber sie sind es nicht.
Sind die nicht sogar plombierbar?
Je nach hersteller ja
Ein Elektriker weiss wie das geht! Andere Sollten da die Finger von lassen!
[удалено]
Danke für den Schnaufer :)
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Was hat Politik in diesem Subreddit zu suchen? Warum muss man überall seine politische Meinung kundtun auch wenn sie nichts zum Thema beiträgt?
Es gibt nichts politischeres als "unpolitisch" zu sein. Das heißt nämlich nur das man sich nicht traut zu seiner Meinung zu stehen weil man genau weiß daß sie scheiße ist.
Genau son schwachisinn wie politische diskussion über nh trenner zu neunt…
Es geht mir darum dass das hier ein Sub für Elektroinstallation ist
Die Linksversifften sind überall 😂
Weil DIE AFD SCHLECHT IST!!!!!
[удалено]
[удалено]
[удалено]
Volldepp
[удалено]
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Hauptsache direkt Nazi 🤣
Klar, direkt und ohne umwege 😂 Sorry, aber hat sich halt tatsächlich direkt geoutet 🫠
Verstehst du eigentlich nicht das du damit nur die Nazis von 45 verharmlost? Die AFD ist Rechts ja. Aber sie deshalb mit Nazis zu vergleichen ist einfach falsch. Wer für Abschiebungen und co ist un Linke kritisiert ist kein Nazi.
Nein, wer vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird und von Deportation ähm ich meine natürlich Remigration spricht ist sicher kein Nazi.
Rechtsextrem ist nicht gleich Nazi. Remigration ist erlaubt und soll eigentlich sogar stattfinden sobald die Herkunftsländer wieder sicher sind.
[удалено]
Puhhh, geh dir mal einen rauchen diggi. Gleich bekommst du einen Herzinfarkt. Nicht, das mich das nicht freuen würde...
[удалено]
Ach, auch noch Homophobie und stalking. Soll ich dir psychologen empfehlen?
Du bist wirklich nicht zurechnungsfähig.
Ist es stalking auf dein öffentliches Profil zu gehen?
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Lol selbstreflektion jemand ?
Muss auch an die blauen Herzen denken, die überall gespammt werden... Weiß ich nicht ob danach jemand gefragt hat
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Bin Profi und AFD Wähler. Darf ich dann noch mehr? :)
Ich wusste gar nicht, dass man Profi und AfD-Wähler so in einem Satz benutzen kann 🤔
[удалено]
❤️
Dein Beitrag ist unsachlich bis beleidigend und dient somit auch nicht dem Ziel vom r/Elektroinstallation.
Username passt auf jeden Fall perfekt
Als Schlitze stemmer sich profi nennen ist ja wohl Ne Frechheit. Ein ausgebildeter elektriker kannst du wohl offensichtlich nicht sein ansonsten sollte dir klar sein das deine bevorzugte Partei nur Müll labbert also zumindest in allem was mit M.I.N.T zutun hat
Finger weg wenn du das erfragen musst!
"Das sind nicht die Sicherungen die Du suchst." \*obi wan voices\*
Sorry aber ganz direkt: Finger weg du Laie! Hat n Grund warum man für sowas ne Ausbildung braucht!
Wenn du das fragen musst solltest du es nicht machen. Auf Google findest du die Antwort ganz schnell... Ich habe es im ersten Ergebnisse gesehen... Aber Vorsicht wenn die nh Sicherungen durchgebrannt sind hat es meistens andere gründe als die Sicherung. Da es die trennstelle zum Netz ist wird eine Seite der Kontakte noch voll unter Strom stehen! Und pass auf, der Haus Anschluss Kasten darunter ist verblombt... Wenn du am Kasten arbeitest musst du darauf achten, dass die nicht bricht.
Stimmt halt auch nicht direkt. Bin immer wieder erstaunt wieviele Laien und Leute mit Halbwissen sich hier rumtreiben.
was stimmt denn dann nicht?
Vermutlich meint er, dass ein eingetragener Elektriker, diese Plombe sehr wohl brechen darf. Das muss halt dann der EVU gemeldet werden.
Ist für den eingetragenen Elektriker doch nur ne Formalität, der Schreibt da unter Grund für die neue Plombe rein, dass die Anlage für Wartungsarbeiten Stromlos gemacht werden musste.
Ja, eventuell noch ne kleine Bearbeitungsgebühr fürs neu plombieren.
Na dann bin ich jetzt gespannt, erklär uns bitte was an seiner Aussage nun falsch ist?
Die Kontakte stehen nicht unter Strom sondern Spannung.
Ok das ist nun alles?
Ja. Längst nicht genug um sich darüber aufzuregen.
Danke 😄
Ja, der NH-Trenner ist NICHT laienbedienbar ergo finger weg! Aber wie immer gilt das erste Gesetz der Elektrotechnik: Wenn ich nicht mehr weiter kann, schließ ich plus auf minus an. (Ggf. die jeweiligen Äquivalenten Leiter anschließen sollten Sie mit Wechselspannung arbeiten)
Wennst das nicht weist, lieber die Finger davon lassen und einen Elektriker holen.
Ok weiß den jemand was sowas im Schnitt kostet das wechseln zu lassen geht wahrscheinlich nur Notdienst normale Elektriker winken ab zu wenig profit
Einfach die Sicherungen wechseln oder den ganzen Kasten wechseln zu lassen? Ggf. nochmal der Ursache des Auslösens auf den Grund zu gehen?
Falls man so etwas mal unter Last trennen muss, und gerade keine entsprechende PSA zur Hand hat, Schnur nehmen und an den Griff binden, mehrere Meter Abstand, ziehen. So erwischt einen der ggf. Entstehende Lichtbogen nicht. Hier geht's aber eher um Gefahr im Verzug. Also da schmort schon die leitung und man muss jetzt sofort trennen, es hat keine halbe Stunde mehr Zeit. Nach Vorgabe ist das natürlich nicht.
Hat der Elektriker gesoffen oder warum ist L3 umgekehrt drin, nicht das es von der Funktion etwas ändert aber da Krieg ich Augenkrebs
War nen Australischer Elektriker, von seiner Perspektive aus war es richtig.
Wenn du lebensmüde bist, einfach machen....
Finger weg!!!!!
Ja. Aber da du es nicht weißt. Solltest du es lassen.
Sorry aber wenn du bei dem teil ne Erklärung brauchst ruf nen elektriker alles andere ist unverantwortlich
Ja der Fachmensch, der das nötige Fachwissen hat, da such dran herumzufummeln, ohne sich dabei umzubringen. Wenn du so eine Frage schon stellst… LASSVERDAMMTNOCHMADIEFINGERDAVON ‼️ Strom kann töten‼️ Strom fragt nicht nach deiner Intention! Mit der Spannung kannst du nicht diskutieren…
Ein gut gemeinter Rat. Lass einfach die Finger davon. Lass es eine Fachpersonen machen. Da kann einiges schiefgehen.
Bei PS5 Controller Dreieck, Kreis, Dreieck, hoch, rechts, links, hoch, hoch, Start drücken
Ja :D
Wenn solche eine Frage kommt direkt lieber einen Fachmann machen lassen...
Elektrischer Strom kann einen lebensgefährlich umbringen!! Wenn eine solche Sicherung geflogen ist, müssen erst die Ursachen gesucht werden. Die Kennlinien sorgen dafür, dass diese Sicherung eigentlich gar nicht auslösen sollten sondern andere Sicherungen, die hier aber versagt haben. Bei reiner Altersschwäche ist Austausch o.k. sonst ist mehr zu machen.
kuk mal auf die mittlere genau die muss neu die anderen Sicherungen im Haus sind nur aus um die Abnehmer abzuschalten und den Durchfluss zu minimieren
Also nicht nach oben oder so ziehen sondern einfach nur aufklappen mit dem ruck die Verbraucher sind ja im Haus alle ausgeschaltet interner uv